一、適用范圍

用于需耐磨耐沖擊且防火、防爆的混凝土地面,例如:油庫、易燃易爆物生產車間、儲存倉庫等的地面。

二、材料組成

由不發火礦物骨料白云石,高聚物,特殊添加劑特種水泥組成。本品具有不發火性和較高的耐磨損性,抗沖擊,耐潮濕,裝飾性強,不起粉,易施工,且遇到沖擊或摩擦不產生火花。

三、性能特點

1、具有很高的耐磨性(可將混凝土耐磨性能提高225%)和不發火性;

2與混凝土地面整體結合,不會脫落;

3、形成的高密度耐磨面層具有優異的抗沖擊性能;

4、施工方便,造價經濟,維護費用低。

5、使用年限:25年以上。

四、性能指標

密度g/cm3

抗壓強度Mpa

抗拉強度Mpa

收縮率%

莫氏硬度

不發火值

1.6-2.1

70

10

同水泥地面

7.5

施加20N壓力,與1000r/min轉速的砂輪磨、摩擦1000r/min:無火花產生

五、施工工藝

(一)施工體系

1.施工順序

不發火硬化劑地坪施工是在混凝土基礎作出水平且去除泌水之后開始進行,直至表面加工完成為止。其具體如下所述:

去除浮漿:如表面出現浮漿,應使用圓盤機械鏝(模板邊緣使用木抹)均勻的將混凝土表面的浮漿破壞掉。撒布骨料,以平均每平方米6--8公斤的用量,分兩次撒布在初凝的混凝土表面(完成第一步撒布工作,待不發火耐磨材料吸收一定水份后,進行機械圓盤的機械鏝抹作業;待第一層不發火硬化劑硬化至一定階段,進行第二次材料撒布作業),然后機械鏝抹作業使之成為一個整體,從而獲得厚度為46毫米且具有良好的耐磨、防塵、防爆和美觀性能的不發火耐磨地面。

圓盤作業:待不發火耐磨材料吸收水份后,視混凝土的硬化情況,進行至少圓盤三次機械鏝抹作業,機械鏝抹的運轉速度和機械鏝的角度變化應視混凝土地的硬化情況而作出調整,機械鏝抹作業應縱橫交錯進行。

表面磨光作業:耐磨地坪的最終修飾加工是使用機械鏝抹或由手工鏝抹加工一次完成。

地坪養護:混凝土地坪完成后,為防止其表面水份急劇蒸發,確保耐磨材料強度穩定增長,應在地臺完成的16小時內在其表面涂敷專用養護劑,進行前期養護。

卸模作業:卸模作業可以在地臺完成后第二天進行卸模作業應注意不要損傷地臺邊緣。

2.施工準備

(一)對土建單位所做地面基層的水泥混凝土進行確認,是否達到我方的施工要求。

1)因不發火耐磨地面的厚度僅約46mm,無法以此來調整面層的平整度,同時,平整度的好壞直接影響到耐磨地面的外觀及內在質量,所以要對地面基層的水泥進行確認。

(2)             砼澆振初平后,使用較重的鋼制長輥,多次反復輥壓,對水平進行檢測確認,并對偏差部位進行調整。

() 對砼的要求

1)強度達到C30以上;

2)水灰比不高于0.50,最高為0.55

3)現場攪拌之砼塌度控制在75100mm

4)砼澆筑要分倉按序進行,以保證砼初凝時間均衡, 否則無法進行規模機械鏝抹;

5)表面砼澆筑厚度不小于50mm

6)砼澆振作業,應特別注意邊角之部位一定要搗實避免拆模掉角;

7)去除泌水;

8)室外地面施工,若遇下雨,要采取措施延長砼終凝時間,以保證耐磨地面,不在下雨時施工。

3.施工工藝

第一步:基面混凝土

時間:起始

1)混凝土基面澆筑及找平。

2)水泥最少含量300kg/m3

3)表面砼澆筑厚度不小于30mm

4)水灰比不高于0.50,最高為0.55

5)現場攪拌之砼塌度約為75-100mm

6)避免離析及泌水。

7)特別注意邊角部位,確保完全夯實。

第二步:邊角加固

時間:水泥初凝前一小時

1)邊角部位加置加強構件。

2)沿邊帶100-150mm寬,用手撒布材料。

3)用抹刀抹平。

4)在預備設置切割縫的地方,額外施工硬化劑,用鋼抹刀抹進表面。

第三步:計算覆蓋率

時間:提前計劃或起始30分鐘以內

1)將地面劃分成一定面積的區域。

2)預備足夠的材料供兩次分段施工。

第四步:第一階段施工

時間:距起始1-2小時

注意:高溫或有風的天氣將加快混凝土的固化,減少允許的施工時間。

(1)待混凝土固化(輕度行人交通留下約3㎜的印跡)。

(2)多余的表面泌水需蒸發。

(3)均勻撒布約總量1/2-2/3的材料于混凝土表面。

第五步:抹平

時間:第四步之后2-5分鐘

1待第一次撒布的材料表面變暗,表示已從基面混凝土吸收了足夠的水份。

2)使用木抹或帶磨盤的電鏝抹平。

3)切忌抹光過度。

4)確保所有的邊角都完全壓實。

第六步:第二階段施工:

時間:緊接第五步

沿與第一次垂直的方向均勻撒布地面硬化劑。

第七步:抹光

時間:第六步之后2-10分鐘

1)待二次施工的表面變暗(比第五步所需時間稍長)。

2)用鋼抹刀或帶磨盤的電鏝抹平。

第八步:收光

時間:第七步后1-2小時。

待混凝土足夠堅硬不致被破壞時,用刀口清度傾斜的電鏝抹平,收光。

第九步:涂抹地面養護劑

時間:第八步后4-6小時。

在完成后的地面表面涂敷養護劑對地面進行養護,以防止地坪表面水分的快速蒸發,保障材料強度穩定增長,并起防止輕微污染的作用,養護期7天。