| 項目 | 要求 |
|---|---|
| 探測器安裝高度 | 距地面 0.3m~0.6m(因二甲苯比空氣重,易在下層空間積聚) |
| 傳感器朝向 | 垂直朝下,避免灰塵積累,確保進氣口暢通 |
| 控制器安裝高度 | 壁掛式安裝在監控室/值班室等安全區域,距地面約 1.6m |
| 與泄漏源距離 | 閥門、管道接口、法蘭等易泄漏點 1米范圍內 |
| 覆蓋范圍 | 單臺有效覆蓋半徑約 7.5m,大空間間距 ≤15m 均勻布置 |
?? 核心原則:二甲苯蒸氣比空氣重(相對密度約3.66),所以探測器一定要裝在低處,切勿裝在頂部!
| 禁止安裝位置 | 原因 |
|---|---|
| ? 換氣扇、房門、給氣口附近 | 氣流大,氣體被快速稀釋導致漏報 |
| ? 蒸汽、油煙、水汽區域(濕度≥95%RH) | 傳感器誤報或損壞 |
| ? 強電磁場區域 | 信號干擾,導致檢測失準 |
| ? 高溫(>50℃)或極低溫(<-20℃) | 設備無法穩定運行 |
| ? 鹵素化合物環境 | 靈敏度降低,縮短壽命甚至失效 |
| ? 腐蝕性物質附近 | 損壞設備外殼 |
| 項目 | 要求 |
|---|---|
| 電纜型號 | 單根線徑≥1mm2的三芯屏蔽電纜(如 RVVP 或 ZRRVV) |
| 屏蔽層 | 必須可靠接地,抵抗信號干擾 |
| 接線操作 | 必須在斷電情況下進行 |
| 進線接口 | 一般為 1/2 英寸內螺紋(G1/2) |
| 參數 | 設定值 | 說明 |
|---|---|---|
| 低報警(一級) | 50ppm(約25%LEL,即0.25%體積比) | 提前預警,留出安全緩沖期 |
| 高報警(二級) | 100ppm(約50%LEL,即0.5%體積比) | 立即報警,啟動應急措施 |
| 職業接觸限值(TLV) | 100ppm | 超過此值對人體有害 |