一、安裝高度(最核心要求)

部件高度說明
探測器(探頭)距地面 30~60 cm甲苯蒸氣密度為空氣的 3.14倍,比空氣重,沉積在低處,傳感器方向向上
報警控制器(主機)距地面 160~170 cm便于日常維護,且聲光報警需人員易看到、聽到

二、距泄漏源的水平距離

場所類型距釋放源水平距離依據
露天/敞開式廠房≤ 4 mGB/T 50493-2019 第6.1.2條
封閉式/通風不良廠房≤ 2 m同上
密閉小空間(泵房、儲瓶室等)≤ 1 m有毒氣體探測器要求更嚴
大面積場所每 10~20 m 設一個檢測點覆蓋半徑室內≤7.5m,室外≤15m

三、安裝位置選擇原則

? 應安裝的位置

  • 優先級位置理由

    快捷回復